污水处理厂工程大型池壁的加强带是在池壁砼终凝后二次浇筑吗?

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理厂工程大型池壁的加强带是在池壁终凝后二次浇筑吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
加强带设计一般应用于超长超大的抗渗混凝土工程中,主要是承担补偿收缩的作用,防止混凝土在凝固过程中干缩拉裂而影响抗渗效果加强带应与两侧混凝土同时浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
首先你得先弄清楚加强带和后浇带的概念,加强带是砼中掺入外加剂和配筋的加强解决砼的收缩拉裂,后浇带则是通过二次浇注的方式解决砼的收缩拉裂,二都作用目的相同但做法大大不同
不过做后浇带的效果比较明显点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
楼主xiegc的回复
引用:1楼 混凝土钢筋工
首先你得先弄清楚加强带和后浇带的概念,加强带是砼中掺入外加剂和配筋的加强解决砼的收缩拉裂,后浇带则是通过二次浇注的方式解决砼的收缩拉裂,二都作用目的相同但做法大大不同
不过做后浇带的效果比较明显点。 我问的很清楚了,是加强带的施工顺序或工艺?不是问加强带和后浇带的定义。请楼主赐教?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
池壁的加强带砼是在池壁浇筑砼时同时浇筑,不留施工缝,在安装钢筋时在加强带的两侧面安装收品网,防止加强带砼流入带外,如果池壁较厚,可以在带外砼浇筑一半厚度时换浇加强带砼,浇筑完成后再浇筑带外池壁砼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
为什么要后浇?同浇不是更好吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
污水处理厂池壁也分高低   高池壁的加强带不可能整体浇筑只有后浇
低池壁应该整体浇筑最好    但也得看设计要求而定