型钢挑脚手架
回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
可以超过20米,但要经过专家论证悬挑架每8层断开一次,四层卸载一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
悬挑脚手架可搭设到20M以上,但根据有关危险性较大工程的相关要求,悬挑脚手架搭设高度超过20M必须进行专家论证
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
脚手架搭设高度超过24M必须进行专家论证
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
肯定一点,那就是只要是悬挑脚手架,都应该由专家进行论证!至于能挑多高,主要是看你的方案里面的计算结果,包括你的型钢的规格尺寸、钢丝绳的直径、悬挑型钢的间距等应该来说,只要你方案计算允许,专家论证通过,应该来说就没有问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
悬挑脚手架可以搭设的高度是根据脚手架构造形式及强度和稳定性验算来确定的,当设计的架体搭设高度在20米以上时,应强度、应组织专家组对该悬挑脚手架方案进行论证,并按专家论证的要求和建议进行方案的完善后才能组织脚手架的搭设施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
根据北京市地标DB11/T583-2008第51。1条规定架体高度必须小于等于24米,超过时应分段搭设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:54:29 | 显示全部楼层
型钢悬挑脚手架的搭设高度,全国并没有统一的规范说明,在上海市地方规范《悬挑式脚手架安全技术规程》中第1.0.3条说明每道型钢支撑架上部的脚手架高度不宜大于24m但这只是建议,如根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》进行安全计算,通过分段卸载的方式,搭设高度一般可以达到30m左右。