海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 623|回复: 2

电源转换开关应采用几级

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要考虑线路周围产生电磁场及电磁干扰
回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:55:16 | 显示全部楼层
7.5.2 在TN--C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器

7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:55:16 | 显示全部楼层
1、当电源满足一二级负荷供电要求时,接线方式可用于一二级负荷供电

2、对变频调速恒压供水的生活水泵,其负荷等级与同一建筑物的消防设备用电负荷等级相同。
3、 对于一般的生活泵,如处于一级负荷用户中,则应按二级负荷供电;对于二级负荷用户中的一般生活泵,该表也未提及,设计者可根据具体情况按二级或三级负荷供电都可以。
4、消防设备专用供电回路只给消防设备及其附属设备供电,非消防设备无论属于哪一级负荷,均不得接入消防设备配电系统
回复 支持 反对

使用道具 举报