室内走地暖,但采暖不均衡,请问是什么原因?

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
原因L:
1、地暖的分集水器有堵塞或调节阀没有全部打开;
2、个别房间的地暖管路长度差别较大,造成局部阻力有大有小,阻力不平衡了;
3、个别房间的地暖管敷设间距没按规范:靠外墙、外窗处应该密集、内区可以稀疏,详见《采暖与及排水施工验收规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
使用地暖,分路控制,每路不宜超过100米,而且各路之间不宜相差10%的长度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
地埋管道有弯曲死弯或管路长短不一致地热采用集分水器控制,每路不宜超过60米,而且各路之间不宜相差1m的长度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
1.如是各房间采暖不均衡,是没有按各房间的热负荷进行布管设计.
2.同一分集水器的各环路不均衡,是各环路供热管长度相差太大,造成各环路阻力不平衡.
3.再检查各环路是否有堵塞或阀门开关情况.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
暖气片靠窗布置,采用串联要么走地暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
管路分布不均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:55:54 | 显示全部楼层
地暖采暖不均有很多原因:1、回路可能被堵塞2、阳台、卫生间、次卧不管太少