框架柱在计算过程中超筋

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架柱在计算过程中超筋,但是把钢筋改小,双偏压又出红字,请问怎么解决?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层
减少钢筋用量咯~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层
楼主1633246038的回复
引用:1楼 tyc122
减少钢筋用量咯~ 改小了双偏压出红字,怎么办啊?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层
减少配筋试试,比如8根18改为4根18+4根16
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层
说明柱截面小了呀,程序计算只会根据受力计算配筋,算出来超筋的话,一般都是要调截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层
能不能调整一下混凝土的强度等级或在截面上做文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:56:38 | 显示全部楼层
楼主1633246038的回复
引用:6楼 ttpdj1983
三个处理方案:
1.可能是柱子截面小了,增大柱子截面;
2.柱子截面有限制的话,增大混凝土强度等级;(影响不太明显)
3.柱子截面有限制的话,增大柱子主筋级别(二级钢改为三级钢) 纵筋改为三级钢,那么是不是脚筋也要改成三级钢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:56:39 | 显示全部楼层
管理员ttpdj1983的回复
引用:8楼 1633246038

楼主1633246038的回复
引用:6楼 ttpdj1983
三个处理方案:
1.可能是柱子截面小了,增大柱子截面;
2.柱子截面有限制的话,增大混凝土强度等级;(影响不太明显)
3.柱子截面有限制的话,增大柱子主筋级别(二级钢改为三级钢) 纵筋改为三级钢,那么是不是脚筋也要改成三级钢? 脚筋是什么意思?不过一般在同一张施工图上,最好不要同时用二级和三级钢,因为两者都是螺纹钢,施工现场可能搞混
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:56:39 | 显示全部楼层
1,钢筋截面加大,根数降少
2,等强度代换,就是9楼说的2级钢改成3级钢
回复 支持 反对