地下室梁的两端是不是一定要锚固在柱子里面

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在施工的地下室顶板梁与楼号的剪力墙连接处没有设计暗柱、楼号地下室板面有几个框

梁在两端的剪力墙处也没有暗柱,是不是有梁的地方一定要设置柱子,可以一端或者两端

直接搁置在剪力墙上面吗?有的话,请给出相应的图集,谢谢!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 20:56:42 | 显示全部楼层
梁的支座是墙、柱或梁所以支座不一定就是柱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 20:56:42 | 显示全部楼层
1、目前的《混凝土结构设计规范》和平法图集中没有【框架梁-剪力墙】节点,因此此处预算一般按【传统算法】处理,即按梁钢筋伸入剪力墙一个锚固长度计算
2、即将发布的G101-T1图集(G101-T系列将着重讲解各类特殊构件)将正式规定以剪力墙为支座的梁为【弱连梁】(梁墙平行)和【墙支梁】(梁墙垂直),并将给出具体的节点构造。
3、如需计算梁钢筋进入墙身取Lae计算,应将梁画至暗柱(或墙身)外端(二者刚刚擦边接触);如需以暗柱为支座,应将梁画至暗柱中点。当然此为标准画法,也可使用其它画法再调整。
4、节点做法也可咨询设计,设计者有责任明确其设计内容。
回复 支持 反对