海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 942|回复: 5

电渣压力焊标准

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查电渣压力焊时,发现有个别焊接接头不合格,要施工方更改,他的回答是1000多个接头,只有几个不合格,在误差允许范围内,遇到这样的问题,你们如何处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:57:28 | 显示全部楼层
现把钢筋电渣压力焊的质量标准发到网上,你可以对照: 

    4.1  保证项目;

    4.1.1  钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定

    注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

    检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。

    4.1.2  钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

    检验方法:观察或尺量检查。

    4.1.3  电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。

    力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验。

    4.1.3.1  在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批。

    4.1.3.2  在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍作为一批。

    检验方法:检查焊接试件试验报告中。

    4.2  基本项目:钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:

    4.2.1  焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。

    4.2.2  电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。

    4.2.3  接头处的弯折角不大于4°。

    4.2.4  接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不大于2mm。

    外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。

    检验方法:目测或量测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:57:28 | 显示全部楼层
这是电渣压力焊施工工艺 你可以看一下:本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4∶1范围内)钢筋的连接

2.1  材料及主要机具:

    2.1.1  钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。

    2.1.2  焊剂。

    2.2.2.1  焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。

    2.1.2.2  焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。

    2.1.2.3  使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。

    2.1.2.4  焊剂应有出厂合格证。

    2.1.3  主要机具:

    2.1.3.1  手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。

    2.1.3.2  自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。

    2.1.3.3  焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上〕的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源; 32mm直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为1000A的焊接电源)。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊机并联使用。

    2.2  作业条件

    2.2.1  焊工必须持有有效的焊工考试合格证。

    2.2.2  设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。

    2.2.3  电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。

    2.2.4  作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。

    2.2.5  注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。

3.1  工艺流程:

   检查设备、电源 → 钢筋端头制备   → 选择焊接参数   → 安装焊接夹具和钢筋   → 

   安放铁丝球  (也可省去)  → 安放焊剂灌、填装焊剂 → 试焊、作试件   → 确定焊接参数  → 

   施焊  → 回收焊剂 → 卸下夹具 → 质量检查         

    3.1.1  电渣压力焊的工艺过程:

   闭合电路 → 引弧  → 电弧过程 → 电渣过程 → 挤压断电 

    3.2  检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。

    3.3  钢筋端头制备:

    钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端都若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。

    3.4  选择焊接参数:

    钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,参见表4-23。

    不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。

    3.5  安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为  1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。

    上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,

                            钢筋电渣压力焊焊接参数                  表4-23

钢筋  焊接  焊接电压 (V)   焊接通电时间 (s)  

直径 (mm)   电流 (A) 电弧过程 U2-1  电渣过程 U2-2  电弧过程 t1 电渣过程 t2 

16 200~250 40~45   22~27   14 4  

18 250~300 40~45   22~27   15 5  

20 300~350 40~45   22~27   17 5  

22 350~400 40~45   22~27   18 6  

25 400~450 40~45   22~27   21 6  

28 500~550 40~45   22~27   24 6  

32 600~650 40~45   22~27   27 7  

36 700~750 40~45   22~27   30 8  

40 850~900 40~45   22~27   33 9  

方可夹紧钢筋。

    钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。

    3.6  安放引弧用的铁丝球(也可省去)。安放焊剂罐、填装焊剂。

    3.7  试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接接头质量可靠。

    3.8  施焊操作要点。

    3.8.1  闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。

    3.8.2  电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借肋操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

    3.8.3  电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端都插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。

    3.8.4  挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。

    3.8.5  接头焊毕,应停歇20~30s后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

    3.9  质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

4.1  保证项目;

    4.1.1  钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。

接头焊毕,应停歇20~30s后才能卸下夹具,以免接头弯折。

6.1  在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分,电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现象。应参照表4-24查找原因,及时清除。

    6.2  电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时,则不宜进行施焊。

    雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。

本工艺标准应具备以下质量记录:

    7.1  钢筋出厂质量证明书或试验报告单。

    7.2  焊剂合格证。

    7.3  钢筋机械性能复试报告。

    7.4  进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能明显不正常的,应有化学成分检验报告。

    7.5  钢筋接头的拉伸试验报告。

                    钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施           表4-24

项次  焊接缺陷 防止措施 

       1. 矫直钢筋端部  2. 正确安装夹具和钢筋  3. 避免过大的挤压力  4. 及时修理或更换夹具 

       1. 矫直钢筋端部  2. 注意安装与扶持上钢筋  3. 避免焊后过快卸夹具  4. 修理或更换夹具 

 3     焊包薄而大 1. 减低顶压速度  2. 减小焊接电流  3. 减少焊接时间 

       1. 减小焊接电流  2. 缩短焊接时间  3. 注意上钳口的起始点,确保上钢筋挤压到位 

 5     未 焊 合    1. 增大焊接电流  2. 避免焊接时间过短  3. 检修夹具,确保上钢筋下送自如 

 6     焊包不匀    1. 钢筋端面力求平整  2. 填装焊剂尽量均匀  3. 延长焊接时间,适当增加熔化量   

 7     气    孔    1. 按规定要求烘焙焊剂  2. 清除钢筋焊接部位的铁锈  3. 确保被焊处在焊剂中的埋入深度 

       1. 钢筋导电部位除净铁锈  2. 尽量夹紧钢筋 

       1. 彻底封堵焊剂罐的漏孔  2. 避免焊后过快回收焊剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:57:28 | 显示全部楼层
现场取样,然后送实验室做实验,已试验数据说话
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:57:28 | 显示全部楼层
对有问题的接头取样送检,以数据说话
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:57:28 | 显示全部楼层
如为一般质量缺陷,可随机对接头有质疑的直接截取送检,实验报告合格就好,不过前期必须符合国家规范,行业执行标准等相关技术要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 09:25 , Processed in 0.026407 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表