地下室砼板墙在施工时预留的对拉螺栓孔洞后期如何处理?怎样做才能保证以后不漏水?
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
如果已经成为事实呢,不好处理,处理的话,最好在pvc管周围套割50mm深(在剪力墙两面),剔凿出砼,然后用堵漏灵捣塞密实,在做外墙防水时,先在留孔局部部位多做一层防水加强最好每边不小于250MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
具体做法是施工时即未浇筑砼时,在模板安装时,对拉螺栓必须做止水环处理,后期处理非常麻烦,没有有效的处理方法,内壁采用钢性防水层的方法比较好!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
不应使用留孔对拉螺栓,使用止水片拉栓才对(用完不取出),用膨胀防水干硬砂浆捣塞密实,在做外墙防水时,先在留孔局部范围做一遍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
地下室外墙是不让留螺栓孔的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
对拉螺栓中间部位设置止水片,一般3*70*70的铁片即可我们常年干工业建筑水池,6m高的蓄水池都采用该方式,没有问题。拆模板后将对拉螺栓外露部分除去,并将留在池壁上的螺栓截面做好防腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
已经有螺栓孔了,就用堵漏剂封堵最好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
一般都选用止水螺杆拆除模板后,还要用该结构同等标号的砂浆堵上。
若不是止水螺杆的话,用高标号砂浆调试好,内添加些堵漏剂、膨胀剂、胶水等。进行封堵。注意必须敲实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:57:48 | 显示全部楼层
一定要在两端加3公分厚木垫块(在模板的内侧)  拆模后  一定要把木垫块清除彻底,然后,封堵防水砂浆(最好二遍抹堵)