海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 549|回复: 2

zr-kvvp-2x2.5 nk-kvv-8x4.0的消防线什么意思?

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对这种线有什么规定吗?穿管布线应注意什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:59:08 | 显示全部楼层
zr代表阻燃的意思,为阻燃两个字的第一个拼音字母,kvvp代表聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆,k代表控制,为控字的第一个拼音字母,第一个v代表线的材质,表示铜线,第二个v表示绝缘物的材质,为聚氯乙烯,p代表屏蔽,2代表线的根数,2.5代表线径  就是说2根2.5平方的阻燃型聚氯乙烯绝缘铜芯控制屏蔽电缆穿管布线主要注意的问题是管口处理好,不得有毛刺, 防止伤线,管内电线不得有接头。具体请参照施工规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:59:08 | 显示全部楼层
前面的字母应该是指阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆,后面的数据代表线径和根数可以参见电气安装工程施工质量验收规范进行施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:37 , Processed in 0.022719 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表