求解空开跳闸原因及分析

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地传来信息,只要直接启动型号NSD250的90KW水泵,空开就跳,电缆绝缘、电机绝缘都测过了,开关也查了,电源都没有问题甲方一直在使用这套装置,从来没有这种现象,线路末端没有其它电机可以接试,现场也没有可替换的开关,那么首先如何求解出问题,很可能在哪里?能否给出合理的步骤?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
检查电机是否缺相,检查前的阀门开闭位置,检查启动接触器的触点是否完好;检查启动装置是澡正常.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
检查一下接零与接地是否一致,水泵一运转就跳可能就是这原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
就为电线与水泵和配电箱的接触是否接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
楼主说的不是很清楚,照我的理解,楼主说的是用型号是NSD250的空开直接启动90KW的水泵吧?如果是这样,你可以算出水泵运行的线电流,我不知道你电动机的功率因数和效率,但不管怎么取值90KW的电动机的线电流都不会小于100A,直接起动起动电流一般是额定电流的4~7倍,你想你的空开怎么能承受如此大的电流的冲击?不跳闸才是奇迹!我印象用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜顺便说一下,就算间接启动,90KW的电机你250A的空开感觉偏小了,一般都要选大于线电流3倍的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
开关可能老化,电机运动时绝缘不够,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
大于7.5KW的电动机应该是用降压启动来控制它的运行,常见的有星三角形启动;自耦变压器启动等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
可能是空开出线螺丝松了,开关发热造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:00:20 | 显示全部楼层
负载过重大于其本身容量
回复 支持 反对

使用道具 举报