供暖注水试压,请教压力打不上去的问题

  [复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
供暖前期注水试压,利用补水泵往管网注水,定压罐定压氮气,电接压力表显示压力1公斤,水不上去了,水箱已满但是不往管网充水了,厂家派人试了下泵出口压力能达到额定压力,但是没有试流量是管网的问题还是泵问题?
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
管道系统水已注满系统压力平衡
水泵压力小检查管道是否有气和畅通
建议更换打压泵升压
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
1、首先应检查管网各检查井内的排气装置是否已将管网内空气排除,将管网末端井室排气至出水为止
2、如上述仍不能使管网进水,应检查站内供回水除污器是否已清理,因供回水除污器堵塞亦无法使管网进水。
3、如上述两条均无法使管网进水,哪应检查站内供回水管道阀门在施工中是否将阀门端口处处的防护帽拆除安装上去,这种弱智的行为施工人员在施工过程中因工期紧较容易犯忌。
4、网内杂质堵塞,哪应从供回水阀门入手找原因了。
5、在检查上述问题前应先检查泵是否存在问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
阀门先不要关试一试
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
1、泵额定压力不够;
2、管路堵塞;
3、试压就是流量没流量;
回复 支持 反对

使用道具 举报

考虑两个因素:1、气堵;2、检查有没有跑漏滴现象存在
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
6 楼说得已经很全面了,管网里面有气影响比较大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 21:00:46 | 显示全部楼层
管网接法有问题!