地下泵房电缆进户的止水方法?

  [复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下生活水泵房和消防水泵房的电缆进户管,采用刚性套管防水好还是采用柔性套管防水好?

参考什么图集呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
采用刚性防水套管就行了!过伸缩缝或有震动区域才采用柔性防水套管! 
参考02S404
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
我们公司用的都刚性防水套管,处理到位没有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
应采用柔性套管好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
查“建筑安装工程施工图集(第二版)03 电气工程”图集,焊接防水环最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
采用专业封堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
建意采用钢套管,防水采用柔性防水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:00:53 | 显示全部楼层
一直采用刚性防水套管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

1439

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1439
发表于 2017-6-20 18:16:06 | 显示全部楼层
水平很高啊,值得学习