先要知道风量,然后看是什么样的风管,取得风速(请看书,书上有说各种类型风管的适宜风速),风管截面积就有了,根据建筑情况和一定的长宽比,确定风管管径.
风量是指单位时间内的进风量,风量等于风速*风口面积*3600。换气次数等于风量除以房间体积。
A级对于出风口下方层流风速有要求,要求大于0.35m/s,B、C、D洁净级别洁净室对于房间换气次数有要求,需要对风量进行测量
根据贵公司是否购置了风量罩分为以下两种情况:
一、购置了风量罩。1、风量可以直接通过风量罩测量读取。2、局部百级区风速可以通过风量罩测量得出的风量数据m3/h,再除以实际高效口面积(被风量罩风口罩住的有效出风面积)再除以3600。单位m/s。3、如果是设备自带百级层流,或者某些特殊位置,风量罩不方便伸入,则风速和风量根据情况二的测量方法测量。
二、未购置风量罩,仅有风速计。测量风速时应将散流罩取下。1、风量的测量。多点测量,一般探头距离HEPA高效出风口5~10cm范围内,取平均值后,数值m/s乘以风口面积再乘以3600就是每小时的送风量m3/h。2、风速的测量,仅针对局部百级,无须拆除散流罩,直接在散流罩下方5~10cm处测量。
|