一个多层钢筋砼框架办公楼,建筑要求房间内不能有次梁,一开始想做板柱结构,虽在青岛,地震烈度只有6度,但是被我拒了,经过妥协改为保留框架梁,次梁不要请问在PKPM里如何输入房间的隔墙荷载,隔墙是加气混凝土砌块。我看到PKPM手册里有介绍100x100的虚梁,书里介绍虚梁只传导荷载,分割房间,没有刚度,模型里输入虚梁可行否?谢谢。
还有问过其他同事说可以等效成楼面均布荷载,请问如何等效呢?是直接把隔墙重量除房间面积么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:01:58 | 显示全部楼层
把整堵墙的重量算出来,除以板的面积,然后在楼面荷载传导中板的恒载里面改,恒载改成原先恒载加上墙的均摊荷载
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:01:58 | 显示全部楼层
荷载规范有提到没有固定位置的墙体可采用每延米自重的1/3当活荷载,不过这样算了一下,比1楼的算法大~~