1、电缆明敷及穿管时持续载流量:
型    号 YJV      YJLV     YJY   YJLY 
额定电压(KV) 0.6 / 1 12 / 20 
敷设方式 明    敷 
导体工作温度(°C) 90
 
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40 
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 
1.5 24 - 23 - 22 - - - - - - - 
2.5 32 24 30 23 29 22 - - - - - - 
4 43 33 41 31 39 30 - - - - - - 
6 51 43 49 41 47 39 - - - - - - 
10 71 55 68 52 65 50 - - - - - - 
16 94 73 89 70 86 67 - - - - - - 
25 125 95 120 90 115 87 136 104 130 99 125 95 
35 153 120 146 114 140 110 164 125 156 120 150 115 
50 185 142 177 135 170 130 196 153 187 146 180 140 
70 234 180 224 172 215 165 240 185 229 177 220 170 
95 283 218 270 208 260 200 294 223 281 213 270 205 
120 327 251 312 239 300 230 338 256 322 244 310 235 
150 371 283 354 270 340 260 376 289 359 276 345 265 
185 425 327 406 312 390 300 431 332 411 317 395 305 
240 496 382 473 364 455 350 507 387 484 369 465 355 

型    号 YJV      YJLV     YJY   YJLY 
额定电压(KV) 0.6 / 1 
敷设方式 土  壤  中  穿  管 
土壤热阻系数 ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5 
导体工作温度(°C) 65 90 65 90 65 90 65 90 
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 
1.5 20 - - - 19 - - - 18 - - - 17 - - - 
2.5 25 20 32 25 24 19 30 23 23 18 28 22 21 17 27 20 
4 35 27 43 33 33 25 40 31 31 24 36 30 29 22 36 28 
6 42 35 53 43 40 33 50 40 36 31 48 38 36 29 44 36 
10 58 44 71 55 55 42 67 52 52 40 64 49 49 37 60 46 
16 75 58 91 71 71 55 86 67 67 52 82 64 63 49 77 60 
25 96 75 117 91 90 71 111 86 86 67 105 82 80 63 99 77 
35 113 87 139 109 107 82 131 103 102 78 125 98 95 73 117 92 
50 137 106 168 133 127 98 156 123 119 92 147 116 104 85 136 107 
70 168 133 208 159 156 123 193 148 147 116 181 139 136 107 168 129 
95 204 160 248 195 189 148 230 180 177 139 216 170 164 129 200 157 
120 230 181 283 221 213 168 262 205 200 158 246 193 185 146 228 178 
150 257 204 319 248 238 189 295 230 221 176 274 214 205 164 254 198 
185 292 226 358 279 271 209 332 258 252 194 309 240 233 180 286 222 
240 337 266 412 323 312 246 381 299 290 229 354 278 275 212 328 257 

注:土壤热阻系数ρT按1KV电压级修正(表格数据来自华北标办92DQ1:1-66、1-67)
2、电缆明暗敷设时持续载流量:
型    号 VV      VLV 
额定电压(KV) 0.6 / 1 6 / 10 
土壤热阻系数  ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5  
敷设方式 明    敷 土壤中穿管直敷 明    敷 
导体工作温度(°C) 70
 
环境温度(°C) 30 35 40  30 35 40 
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 
4 35 26 32 25 30 23 36 29 34 27 32 25 30 24 - - - - - - 
6 43 33 40 31 37 29 45 38 43 35 40 34 38 31 - - - - - - 
10 60 45 56 42 52 39 60 46 57 43 54 41 51 38 63 48 59 45 55 42 
16 75 59 70 55 65 51 76 60 72 57 69 54 64 51 82 63 77 59 71 55 
25 100 77 94 72 87 67 100 79 94 75 89 71 84 67 106 83 99 78 92 72 
35 121 95 113 90 105 83 122 96 115 90 109 86 102 81 127 100 119 94 110 87 
50 150 121 140 113 130 105 150 115 135 107 131 100 121 93 155 121 146 113 135 105 
70 184 150 173 140 160 130 186 142 172 131 162 123 150 114 190 150 178 140 165 130 
95 224 178 210 167 195 155 221 173 205 160 193 150 178 139 230 178 216 167 200 155 
120 265 207 248 194 230 180 253 195 234 180 220 169 204 157 265 207 248 194 230 180 
150 305 236 286 221 265 205 283 221 262 205 244 191 225 176 305 234 286 221 265 205 
185 345 270 324 254 300 235 314 248 291 230 271 213 250 198 345 270 324 254 300 235 
240 408 316 383 297 355 275 367 288 340 267 316 248 292 230 408 316 383 297 355 275 

(表格数据来自华北标办92DQ1:1-64)