各位高手我想请教一下,我的屋面做了一层卷材防水后,在上面再做一层抗渗水泥沙保护层,分两次完成的,经过半年后有一半在上面一层好几个地方涨起了约8至150CM不等,是同一批做的这半,上一批次做的却没有,不知与该水泥沙的配合比或渗漏剂有无关系
回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:03:14 | 显示全部楼层
面层涨起了约8至150CM不等不是起沙问题可能是起壳或涨拱问题,主要原因是面层没有设置分格缝,也可能是卷材起鼓造成,防渗剂若为膨胀型也有可能,若是起沙则主要是施工质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:03:14 | 显示全部楼层
应该有两方面的原因:1做保护层时没留分隔缝且分隔缝要用柔性材料勾缝;2卷材下有水汽,导致防水层起鼓;我认为第二种情况占得比重大些产生水汽有两种情况:一是防水层施工时基层本身不干燥;二是保护层施工时破坏了防水层渗漏而引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 21:03:14 | 显示全部楼层
是否有以下原因:
1、没有留施工缝;
2、卷材下部有水蒸气没有排除,导致卷材起泡;
3、一般不会是渗漏剂的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 21:03:14 | 显示全部楼层
1、一般双向每6米左右设置隔离缝,主要考虑热涨冷缩引起的气凸现象;
2、卷材下面也是每6米左右设置排气装置,主要考虑水蒸气的排除,避免引起的气凸现象;
回复 支持 反对