查YJV22电缆载流量的时候,铺设土壤热阻系数是怎么选择的?一般是2.5吗?还有进户线一般有穿管,是按照直接埋地选择电缆载流量吗?
《工业与民用配电设计手册》第3版P501页说“埋地电缆载流量表以Pt=2.5为代表数据这些数据符合电缆敷设标准图中的敷设方式。这意味着我们以后选择电缆都是以2土壤热阻系数为2.5的为准吗?还有环境温度大家怎么选择? 
回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:03:19 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气)提到,没有地质资料时,应按2.0~2.05中选取 
 8.4.5.1 各种类型的电线、电缆敷设于空气中(或土壤中)的连续载流量仅从发热特性方面(非经济方面)考虑,是在给定的基准条件下确定的,当实际敷设条件不同于基准条件时,应对载流量表中的载流量数据进行校正。表8.4.5.1-1和表8.4.5.1-2分别给出了空气中和土壤中的校正系数值。 
 