海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 902|回复: 5

一个仓库室内结构地面排水沟设置问题

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 21:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 21:03:26 | 显示全部楼层
对结构不会有什么影响,排水沟做结构配筋,并做好防渗处理,梁端按图纸设计做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 21:03:26 | 显示全部楼层
1、结构楼层标高下负与层加地面建筑做法厚度,如厕所下负标高处理一样,水沟在地面建筑做法里穿过
2、如水沟长度不大,在坡度满足设计要求的情况下,可在粱中预埋套管,从框架梁中间开洞穿过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 21:03:26 | 显示全部楼层
梁下沉,或梁加高有沟处U型,这么小的沟,对结构基本没什么影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 21:03:26 | 显示全部楼层
梁下沉行不通,因为涉及到整个房间楼板的标高,加高梁,是不是就是加大保护层,把上层钢筋往下挪100呢?U型沟的话,是不是配筋比较麻烦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 21:03:26 | 显示全部楼层
按设计要求去做啊
回复 支持 反对