0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 21:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有些金属电线管与设备连接时采用金属软管做过渡连接,跨接线怎么做?这时如何保证线管的电气连通性?
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:04:18 | 显示全部楼层
采用可挠金属软管或其他柔性导管与钢性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头,不能做接地或接零的接续导体如果要保证线管的电气连通,在钢性导管上事先焊上螺栓,用大于4mm2的软铜线作为连接钢性线管与电气设备或器具之间的跨接线,跨接线两端用螺栓固定连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:04:18 | 显示全部楼层
金属软管和线管连接由管锁头连接,和电源箱,分线盒等由箱锁头连接跨接线不能接在软管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:04:18 | 显示全部楼层
金属软管和线管连接由管锁头连接,和电源箱,分线盒等由箱锁头连接跨接线不能接在软管上,在管锁头地方在重复连接跨接软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:04:18 | 显示全部楼层
有专用接头连接