水下砼灌注桩断桩处理

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,请诸位分析:有意水下灌注桩,桩长32米,在水下砼灌注至距护筒顶12米时,突然导管堵塞施工单位擅自将导管拔出,终止灌注,现在停止灌注近10个小时。请问,此事应怎样处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:04:35 | 显示全部楼层
没有什么什么好的办法,还好与地面不深(12米)只有重新加设钢护筒,抽干孔内积水,清干净孔内淤泥,采用人工接桩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:04:35 | 显示全部楼层
12米确实挺幸运,但没说明什么地形,如果是易塌地形,就应慢抽水,再护壁,然后清干净淤泥因为时间太长,必须早出桩头送周散混凝土,然后干灌,到顶部5-6米须轻微振捣
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 21:04:35 | 显示全部楼层
同意楼上观点,只有12米,确实是有点幸运了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 21:04:35 | 显示全部楼层
这种桩应该是端承桩没有其他的好办法。只能控制地下水采用人工二次接桩。