风盘制冷量的问题请教

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当风机盘管的进风温度及风量不变时,冷冻水进出水由7/12变为6/13,制冷量减小12%通过何种方法可计算出制冷量减少了多少?如何从理论上说明,当排数越多时,因水温差增大而引起的冷量变化越小?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:04:45 | 显示全部楼层
当风机盘管的进风温度及风量不变时,冷冻水进出水由7℃/12℃变为6℃/13℃,当水流量不变的情况下,制冷量应该是增加,实际增加量理论上可采用分别计算进出水温7℃/12℃时和6℃/13℃时相应的制冷量后再计算差值
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:04:45 | 显示全部楼层
当风机盘管的进风温度及风量不变时,冷冻水进出水由7℃/12℃变为6℃/13℃,水流速不变制冷是增加,W=4.186*(t1-t2)*v.可得,lz是不可能说条件不变:当排数越多时,因水温差增大而引起的冷量变化越小