海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 820|回复: 2

160米长42米宽的工业厂房排气量如何计算?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构制鞋厂厂房160米长42米宽需要设多少排气装置,排气量怎么算
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:05:38 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
采暖通风与空气调节设计规范
Code for design of heating ventilation
and air conditioning
GB 50019-2003
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2004年4月1日

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:05:38 | 显示全部楼层
根据厂房长度、宽度、高度、门窗位置尺寸,工作区域、人员密度、发热的机器、产生烟雾废气的位置,门是否可以关闭等,再查《简明通风设计手册》,选出排气装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 00:18 , Processed in 0.023581 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表