一个建筑单体里面,2个防火分区,一个防火分区内设置了喷淋,是不是另一个防火分区也一定要设置喷淋??? 

为什么

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 21:07:02 | 显示全部楼层
目前我国传统规范中关于防火分区的规定主要有:《建筑设计防火规范》(GB50016-87),《高层建筑设计防火规范》(GB 50045-95),以及《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)等

     对于高层建筑规范规定每个防火分区允许最大建筑面积如下表
建筑类别   每个防火分区建筑面积(平方米)  
一类建筑 1000  
二类建筑   1500  
地下室   500  

     对于设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加1.0倍;对于建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。

     对于低层民用建筑,其防火分区为
耐火等级   最多允许层数   防火分区面积(m2)  
一、二级   九层及以下住宅,24米以下其它建筑   2500  
三级   5层   1200  
四级   2层   600  

对于人防工程,其防火分区的规定为:
建筑类别   防火分区面积(m2)   备 注  
普通地下建筑   500   有自动灭火系统时可加倍  
商业营业厅、展览厅   2000   要求A级装修,自动报警及自动喷水系统  
影剧院、礼堂等   1000   有自动灭火系统也不能加倍  
丙、丁、戊类物品库房   150、300、500、1000   有自动灭火系统时加倍  

     这些规范参考了国内外有关正反两方面的经验,在实际使用中起到了很好的作用,极大地减少了火灾损失。规范条文说明中提到的我国某教学大楼每层建筑面积2600m2的三层建筑物,因为没有防火墙划分防火分区,也无防火安全措施,在三层起火后,将该层建筑全部烧毁;而另一所宿舍占地1312m2,采用三道防火墙划分了防火分区,火灾后2/3的房间没有被火烧毁。国外如英国、前苏联、日本、美国、澳大利亚等规范中均由关于防火分区的规定,其中澳大利亚的规范更为详细。因此,从实际防火效果来看,也从防火设计审查来说,建筑的防火分区仍然是一项重要的指标,必须予以很好的保留,对一般建筑而言,应该严格遵守。

    但我们也可以看出规范中最大的防火分区也只有4000m2,而目前一些地方出现的大型建筑面积往往达上十万甚至几十万平方米,这些建筑按照如按传统规范分区必然要将建筑化分成若干分区,在建筑功能和艺术上均会受到不同的影响。

     4. 大面积建筑中传统分区方法存在的问题

     在建筑设计中通常采用的工程设施主要有:防火墙、防火门进行物理分隔;防火卷帘,平时开启,火灾时通过自动控制或手动控制关闭;水幕分隔以及普通卷帘加加密水喷淋系统保护等方法。这些传统方法在实际工程中都有应用,对于普通建筑效果良好。但是近年来大量新型建筑的兴建,特别是大面积、大体量建筑等的建设,如大型展览馆、商场、仓储式超市,这些建筑需要交通便利,物流通畅,上下通透,因而使得按照传统的分区方法或措施进行的防火分区时无法同时满足使用功能和防火功能上的要求[4]。具体表现为:

     4.1 大面积地使用防火卷帘。一些面积较大的建筑由于人员和物流的需要,平时一般不容许进行物理分隔,于是大量采用防火卷帘。但由于复合型防火卷帘价格昂贵,防火造价大幅度的上升,增加了企业的经济负担。有些企业为了节省开支甚至采用普通防火卷帘替代复合型防火卷帘,极大地降低了火灾的安全性。同时大面积防火卷帘的使用也经常出现许多其它问题,如卷帘箱的缝隙、导轨及卷帘下部常常因受热而变形,导致卷帘无法落下;防火卷帘下方堆放货物、杂品等也可能使卷帘不能落下;防火卷帘受火焰作用向受火面凸出,出现较大的缝隙,失去阻火隔烟作用;此外,面积较大时也往往不能保证在火灾中全部卷帘关闭。这些都极大地降低了防火卷帘的防火效能。

     4.2 长距离水幕保护。按照规范,作为防火分隔,一般水幕带的有效宽度不宜小于6米,通常要做三排配水管,因此需要比较庞大的供水系统。目前在一些大型建筑中采用水幕代替联片的防火墙时,防火分区的分隔长度达几十米到上百米,这在实际工程中几乎不可能实现,因为这些分隔要保证6米的水幕带宽每小时需要数百吨甚至上千吨的水,这些水量的供应一般无法满足,同时这些水量的排放也将十分困难。

     4.3 普通卷帘加加密水喷淋保护。按照“高规”第5.4.4条规定“采用不包括背火面温升为判断条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水时间不应小于3小时”,即采用普通的复合防火卷帘加冷却水幕系统。这在一些需要大面积分隔的建筑中仍然难以满足,因为按照自动喷水灭火系统设计规范,假定按照一些仓储式超市高7米的防火卷帘计算,其冷却水幕的喷水强度需要0.9L/(m·s),水幕保护长度按中等规模超市100米计算,喷水时间取3小时,则冷却水量高达972m3,如果在加上其它地方的喷淋和消火栓用水量,则消防用水量也将超过上千立方米,这在一般城市靠市政供水肯定是无法满足的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 21:07:02 | 显示全部楼层
有防火卷帘隔断就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:07:02 | 显示全部楼层
是否设置喷淋根据房间或区域用途而定如手术室内,贵重设备房不得设喷淋。
一般而言,防火分区内应设喷淋。具体见消防规范。