海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 990|回复: 6

三级钢12可否电渣压力焊接?

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据如何?
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
你好:首先肯定一下是可以的目前只有12的暗柱竖向筋用电渣压力焊,墙的竖筋一般都考虑搭接,暗柱主筋为什么要焊接呢?是因为如果用搭接的话,搭接范围内需要箍筋按主筋5倍直径的间距要求加密,采用焊接后可以节约钢筋用量。注意一下电渣压力焊只能用于竖向,不可以用于水平方向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
在一般情况下12的钢筋是很少用电渣压力焊的因为电渣压力焊多用于竖向钢筋焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
完全可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
可以,但只能用于竖向受力筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
楼主zhangpeng30167的回复
引用:4楼 sbs1967
你好:首先肯定一下是可以的目前只有12的暗柱竖向筋用电渣压力焊,墙的竖筋一般都考虑搭接,暗柱主筋为什么要焊接呢?是因为如果用搭接的话,搭接范围内需要箍筋按主筋5倍直径的间距要求加密,采用焊接后可以节约钢筋用量。注意一下电渣压力焊只能用于竖向,不可以用于水平方向。 但焊接规范上没有12的具体说明,都是从14的开始的,质监站出的试验报告依据如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 21:55 , Processed in 0.028471 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.