海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 790|回复: 5

电缆绝缘电阻

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
YJV22的高压电缆相线与相线,相线与中性线,相线与地线,中性与地线绝缘电阻是多少?

YJV22的低压电缆相线与相线,相线与中性线,相线与地线,中性与地线绝缘电阻是多少?

回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 21:07:47 | 显示全部楼层
正在使用的高压:2500V兆欧表;低压用500V兆欧表,标准是大于1兆欧/千伏,最低不低于0.5兆欧.如400V,是大于0.5兆欧.新进场的电缆,应该大于5兆欧,否则安装好以后就会有问题.高低压电缆进场要做耐压试验.低压用2500V兆欧表,高压用直流耐压试验设备.标准为1.5倍额定电压. 相间\相对中性线和对地标准一样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 21:07:47 | 显示全部楼层
按照城市及道路照明施工及验收规程中,对低压电缆用500V兆欧表侧试,不低于10M欧算合格.高压的不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 21:07:47 | 显示全部楼层
低压电费的可参见GB50303建筑电气施工验收规范,高压的参见高压电器交接试验规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:07:47 | 显示全部楼层
如果施工图中没有,需要设计部门补充的,这个各个地区不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:07:47 | 显示全部楼层
低压大于0.5兆欧即可,高压大于1兆欧/千伏,注意兆欧表电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 20:34 , Processed in 0.024635 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表