喷淋塔实例计算

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说:10000m³/h风量,含少量的氨,VOCs,温度为200℃,现计划降到60℃,具体怎么设计?请大家把设计的要点讲一下,谢谢了
回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:07:49 | 显示全部楼层
喷淋水量约为风量的0.5~2%,如需要降低气体出口温度,需进一步通过能量守恒定律计算换热量,确定增加喷淋的水量