是不是面积小于2000平方米的地下汽车库不需要排烟?为什么?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是面积小于2000平方米的地下汽车库不需要排烟?为什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层
是小于500㎡的地下车库不需要排烟2000㎡不但要还得分区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层
汽车库、修车库、停车场设计防火规范第8.2.1 条仅明确规定超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统但对于小于2000m2的未作规定是否需要排烟,很多地方连自然排烟都是可以不考虑的,当然最终要按当地消防的意见做。