新老混凝土交界处的防水处理~~

[复制链接]

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 21:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个化工装置的罐区项目,就是几个露天储罐,外围一圈1m高围堰,业主打算分二期建设,而且业主打算先做一期的,二期的后面做,因为这个罐区是大底板下面桩基,那样就存在后面二期的基础底板和一期的底板连接的问题,罐区底板是有防腐要求,新老接替处用一般的嵌缝处理会不会不可靠,造成渗漏呢?版内的达人们有什么好的处理方案么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 21:08:02 | 显示全部楼层
如果一定要分为两个施工段来施工,底板、剪力墙可以设置后浇带加强钢筋及设止水钢板
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 21:08:03 | 显示全部楼层
这就是砼的冷缝处理问题;按老板的意思先使用,后期施工前一般必须:
1、挫除原砼表面松散砼部分,用水清洗干净
2、用同性质砼的水泥灰掺适量防水剂加水配成水泥油,满涂扫一遍
3、可以在结构中间预留水平砼U型槽,增加渗水线路距离
实在渗漏只能灌浆处理
回复 支持 反对