“联和强建筑变形缝装置05J228-231.pdf ”中有:
7 施工安装要点
7.1 在安装前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应
凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需植筋加固,确保
槽口的平直度
7.2 根据所选用的型号,以缝口中心为基点,按设计图纸的要
求向两侧放样,用膨胀螺栓固定铝合金基座,膨胀螺栓的
间距为300mm。如需要安装止水带和阻火带时,在安装铝
合金基座之前应先安装止水带和阻火带。在安装止水带时
需在铝合金基座、止水带和混凝土主体结构之间分别涂刷
防水基层胶。
7.3 屋面变形缝两侧的翻起部分,应用钢筋混凝土浇筑,不能
用砖或砌块砌筑。
7.4 金属盖板型变形缝装置中的不锈钢滑杆间距为500mm。
7.5 屋面变形缝的纵向接缝需用金属板涂上密封胶包覆固定,
金属板不能小于100mm,屋面变形缝两边需要挡板封口
固定。  
下载地址:
http://bbs.tgnet.cn/Detail.aspx?no=0030001000090003&id=1139348
另找到一个“雨水管、变形缝制作安装施工工艺标准SGBZ-0409.doc”,、
下载地址:
http://bbs.tgnet.cn/Detail.aspx?no=0030001000090003&id=1139342
希望结合起来能对你有所启发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21Ffd319yfp 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:08:15 | 显示全部楼层
楼主包身工的老板的回复
引用:1楼 tianshi1973cn
    为确保工程质量,所有材料均采用美国独资企业德美建材工程公司的系列产品该公司的产品全部采用美国技术生产,技术含量高,性价比好,耐久性强。
    1、DM-300 雨衣1000 PU防水胶:该材料为双组份液体,常温反应固化,无毒无污染,背水面、迎水面均可施工。抗拉强度高,延伸率大,抗基层变形能力强,粘结强度高,附着力强,整体防水效果好。主要用于变形大、有震动的防水场合,也适用于水池、游泳池、污水池等的防水。
    2、DM-500 PU灌浆止漏胶(亲水型):该材料属有机化学灌浆材料,外观为单组份透明粘稠状液体,遇水反应,以水治水。灌浆胶与水产生化学反应后,借其缓慢膨胀及持续压力,可将灌浆胶渗透至微细裂缝、蜂窝、孔洞及钢筋四周,达到完全止水的功能。无毒、无味、无污染、不燃烧。专用于渗漏水、涌水、喷水等场合的快速止水。施工时需用专用高压注浆机将灌浆止漏胶注入混凝土内部。
    3、DM-510 PU灌浆止漏胶(疏水型):具有良好的疏水性能,化学稳定性高;耐酸、碱和有机溶剂,耐化学腐蚀性好;与混凝土基层及其它建材粘结性能优异;与水泥混合使用可进行各种场合的防水、补强、加固处理。
    4、DM-600 PU密封胶:该胶具有优异的粘结力,可与水泥、混凝土、木材、金属等建材粘结,弹性好,延伸率大,易弯曲,能承受接缝移动,密封性能好,耐老化、耐高低温、耐化学介质腐蚀,施工操作简单,抗变形达600%以上。
    5、DM-400抗渗1号(防水型):单组份灰色粉体,强度高,不开裂,粘结力强,抗渗性好,防水、防渗、长期耐水性能优异。
    6、DM-400抗渗1号(堵漏型):单组份灰色粉体,凝结固化快、小时强度高,无毒、无味、无污染、不燃烧,可带水带压堵漏。
    二、施工作法要求:
    1、将沉降缝内原填充物剔除一定深度,并进行清理。
    2、用抗渗1号(堵漏型)首先进行止水处理,嵌填挤塑板并预留孔洞,埋管灌注水泥灌浆料。
    3、水泥浆灌注完毕后,用抗渗1号(堵漏型)封孔,外侧再次嵌填挤塑板并预留孔,与其形成一个空腔,沿埋注浆止水针头灌注PU灌浆止漏胶,使空腔内被该浆液填充密实;
    4、注浆完毕后,缝内嵌填抗渗1号(防水型),并做隔离,然后整体嵌一道PU密封胶,并与缝表面平齐,使缝中形成一道柔性止水带;
    5、缝处做隔离层,两侧涂刷潮湿基面封闭剂,然后涂刷雨衣1000PU防水胶;
    6、视现场情况确定是否需做保护层。
    由于建筑工程伸缩缝防水是麻丝、沥青油膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到建筑正常使用情况。
    伸缩缝防水补漏施工要求
    一、材料选用要求:
    1、50×50mm遇水膨胀止水条(执行GB/T18173.3-2002标准)该产品具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。
    2、双组份聚氨酯密封膏(执行JC482—92标准)双组份聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基(NCO)的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合,经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。
    二、施工要求
    1、走廊伸缩缝
    1.1基层要求:用切隔机将伸缩缝两边各50cm处切开(防止打錾时损坏相邻的大理石),然后将切隔处和伸缩缝之间的大理石及砂浆层打掉,直到基层(混凝土楼板面)清理干净。
    1.2将伸缩缝两边10cm宽打“V”形模垂深5cm。
    1.3用水泥砂浆将打成的“V”形两侧找平层。
    1.4在伸缩缝底部用50×50cm遇水膨胀止水条嵌底。
    1.5用双组份聚氨酯密封膏将止水条与结构层密封、压实。
    1.6铺设YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材
    1.6.1基层清理。将基层表面凸起物等铲平,并将尘土杂物彻底清扫干净。
    1.6.2涂基层处理剂。基层处理剂采用涂刷法施工,涂刷应均匀一致。
    1.6.3涂基层胶粘剂。基底胶粘剂使用之前,需搅拌均匀方可使用,分别涂在基层和卷材底面。涂刷应均匀,不漏底,不堆积。
    1.6.4铺设卷材。涂胶20分钟左右,基本不粘手后,用手一边压一边驱除空气,粘合后应再用压辊滚压一遍,粘结牢固不翅边,不起鼓,然后用聚氨酯密封膏封口。
    1.7试水24小时后,做防水保护层。
    1.8铺设大理石用1:2的水泥砂浆铺平约20毫米,接着将大理石呈水平状盖上,要轻拿轻放,不要让利器划伤表面,并用手轻压或用橡皮锤轻轻敲击大理石,务必使之平整,并与地面粘结结实,不出现空隙,否则经人踩踏容易断裂。铺设时要随时用棉丝之类的软性布将缝中挤出的浆液擦干净。铺设完后,可在板面定期找蜡,确保其晶亮的光泽。
    1.9最后用聚氨酯密封膏灌缝。
    2、楼面伸缩缝。
    2.1基层要求用切隔机将伸缩缝两边各50cm处切开(防止打錾时损坏相邻的地砖),然后将切隔处和伸缩缝之间的地砖及砂浆层要掉,直到基层(混凝土楼板面)清理干净。
    2.2铺设地砖
    2.2.1铺设前先把瓷砖浸泡一个小时,以防开裂,铺设时注意把相同型号和尺寸的瓷砖贴在同一个区域内。
    2.2.2施工时要将地面清理干净,如果地面没有严重的空凹,即可进行弹线施工。
    2.2.3在施工平面上拉出对角线,找出中心,再根据设计的图案,用水泥砂浆(水泥与砂子之比例为1:2)做粘合剂从中心向四周平铺,用手轻压或用橡皮锤轻轻敲击,与地面粘牢。
    2.2.4在铺设时,地砖与地面之间必须用水泥完全填实,不得空隙。否则,水泥干后,人踩上去容易断裂。
    三、质量要求
    材料:50×50mm遇水膨胀止水条、YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材、双组份聚氨酯密封膏必须提供检验报告,使用说明,经甲方认可方可使用。
    四、成品保护措施
    防水层的成品保护工作非常重要,在施工期间,必须制定有针对性的保护措施,非防水施工人员不得进入。 