坑5.7M,用水泥土重力坝,理正计算受拉区抗拉不够怎么办?

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
坑5.7M,业主要求用水泥土重力坝,用理正计算受拉区用抗拉不够怎么办?(经典法够,弹性法不够)
回复

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:08:52 | 显示全部楼层
按我们的施工经验, 设计时要求水泥土抗压强度不小于1.5MPa, 实际做出的样品数据往往达到5MPa以上, 抗拉强度就高5/1.5=3.3倍了嘛要是开挖时间很紧迫,可以在受拉区范围水泥土里插筋,算够抗拉力就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 21:08:52 | 显示全部楼层
水泥土桩的抗压强度跟加固土层的性质、水泥掺入量等有很大关系,一般我们在高含水量的淤泥中,550mm直径的桩,设计水泥掺入比20%的时候,施工完抽芯,28d强度连0.6Mpa都达不到但是在填土和N<15的砂中,抗压强度可以达到1.5以上。如果是临时性工程,受拉算不过的话,如果差距不大,就略微调一下土层的m值把他算过去就行了。但是如果是永久性工程就要考虑加多水泥土墙厚度,受拉侧插筋等方式了。不过如果水泥土墙超过10排反倒不经济。不如考虑用现在流行的型钢水泥搅拌墙(SMW工法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 21:08:52 | 显示全部楼层
管理员270461438的回复
引用:2楼 evanmarco
不如考虑用现在流行的型钢水泥搅拌墙(SMW工法) http://hwen132.blog.163.com/blog/static/45950424200911259577254/
谢谢你的解答哦,我也顺势学习了您说的型钢水泥搅拌墙(SMW工法),查了一下资料,也希望给其他会员一个参考
回复 支持 反对