基础接地的接地保护形式分为几种及接地保护名称?
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:09:01 | 显示全部楼层
接地分类

    按接地的作用,分为以下几种:

    ⑴保护接地

    保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而将电气设备的外壳同地之间牢固连接的保护装置,它有接地与接零两种方式保护接地的目的是为了使设备与大地之间有一条低阻抗的电流通路,以保证人身安全和设施的安全。接地是否有效取决于接地电阻,阻值越小越好。接地电阻与接地装置、接地土壤状况以及环境条件等因素有关。一般要求接地电阻应在10欧以下。

    任何高压电气设备及电子设备的机壳、底座均需要安全接地,以避免高电压直接接触机壳或避免由于内部绝缘损坏造成漏电打火使机壳带电,否则人体触及机壳就会触电。

    音频设备最好使用单独良好的地线。不良的地线既不安全也易产生接地噪声,不要把220V电源的零线和音频信号的地混淆。若把这两个点,处理为一点则会使音响系统带来50周交流声干涉。

    有时设备外壳会麻手,这也是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。

    ⑵过压保护接地 

    这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。

    如我台最初热线电话遭雷击,就是因没装避雷器导致。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。

    ⑶屏蔽接地 

    为防止电磁感应而对音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩等进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰。 

    信号馈线的屏蔽层如果需要一端接地,则其接地的最优方式一般是取信号传输线的末端接地,而对于平衡与非平衡端口之间的接地,则接地端就应选择平衡的一端。一定要防止在屏蔽线的两端接地而形成地环路,造成干扰。 

    屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: 

    交流干扰。这主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。

    高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。 

    ⑷信号接地 

    信地就是在系统和设备之间,采用低阻抗的导线为各种电路提供具有共同参考电位的信号返回通路,使流经该地线的各电路信号电流互不影响。

    与保护接地的目的不同,信号接地主要是为了消除外界或其他设备对本设备的干扰。电路及设备的各部分都连接到一个共同的等电位点或等电位面,以便有一个共同的参考电位,使各部分电路均执行其正常功能。

    由于大地具有非常大的电容量,是理想的零电位。因此不论往大地注入多大的电流或电荷,在稳态时其电位为零。这样,理想接地时,即接地阻抗可以完全不计时,参考点的电位就会保持为零电位。因而一般情况下,接地就是要保证设备与大地的良好连接。但从广义上说,泛指的接地并非都要直接与大地连接,一般是指连接到一个作为参考点的良导体上。

    信号接地的原则是同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起噪音。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。例如,同样的调音台,测试仪外壳接地与外壳不接地,指标就有区别。把接地的测试仪改为浮地,这种现象就没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:09:02 | 显示全部楼层
接地体、 接地线总称为接地网电力系统和电气设备的接地、 接零, 按其作用不同, 分为工作接地、 保护接地、 重复接地和保护接零。
(1 ) 工作接地
为了保证电气设备在正常或发生事故的情况下可靠的运行, 将电路中某一点与大地做电气上的连接, 称为工作接地。如三相变压器中性点接地, 避雷针、 避雷器的接地等。变压器中性点接地的系统里, 在任何情况下, 载流部分对地的电压都不会超过相电压,因此可以降低设备的绝缘水平及人体的接触电压, 当发生接地故障时, 则通过接地体形成一个回路, 电流增大, 经继电保护或熔断器将故障迅速切除。避雷针、 避雷器接地能使雷电流泄入大地, 保护设备免遭雷害。
(2) 保护接地
为保证人身安全, 防止触电事故发生, 将电气设备的金属外壳和同外壳相连的金属架构与大地作电气上的连接, 称保护接地。 当设备的绝缘损坏时, 外壳便带电。人触及设备时形成两个回路。一个回路是经过接地体到电气设备, 另一个是经过人体到电气设备, 它是一个并联回路, 人体的电阻一般为 800~1000欧姆, 良好的接地体电阻很小 (一般只几欧) , 并联电路的电流与其电阻成反比, 这样通过人体的电流很小, 而绝大部电流通过接地体, 因而保证了人身安全。
(3) 保护接零
将设备的金属外壳直接接到接地的中性线上, 称保护接零。
中性点直接接地的三相四线低压系统中, 电气设备的金属外壳接至中性线, 当设备绝缘损坏而发生碰壳事故时, 形成单相短路, 其电流很大, 保护装置迅速动作, 切断故障设备, 使人体免受触电的危险。中性点不接地的系统中严禁保护接零。在同一系统中只能采用一种接地方式。如果在同一系统中既有保护接零, 又有外壳保护接地, 当外壳接地的设备发生碰壳故障时, 则会使零线电位升高, 而使接零的设备外壳带上危险的电压, 危及人身安全。
(4) 重复接地
在中性点直接接地的低压系统中, 为了保证接零保护可靠, 必须在中性线上多点与大地作电气连接, 称重复接地。规程规定架空线路干线和支线的终端及沿线每 1KM处, 零线重复接地。如果不重复接地, 则在零线发生断线并有一相发生断线并有一相发生碰壳时, 接在断线后的所有设备外壳, 电位升高, 接近相电压, 这是十分危险的, 因此不能忽视零线的架设质量。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:09:02 | 显示全部楼层
怎么没把防雷接地说进去?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:09:02 | 显示全部楼层
6楼回答很全面,但引用得太啰嗦了其实根据题意,简单的回答是:
接地保护形式中分三种N系统,TT系统,IT系统.
其中TN系统又分TN-C,TN-S和TN-C-S三种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:09:02 | 显示全部楼层
应该是保护接地,工作接地,保护接零和重复接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:09:02 | 显示全部楼层
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。 
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地. 
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。 
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示 
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统. 
( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线. 
( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 TT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。