海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 884|回复: 3

请问什么原因会导致窗台下面的墙产生裂缝?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有六层商住楼,一、二层框架结构,三至六层砖混结构,基础为人工挖孔灌柱桩抹灰工程完成后,发现一层、二层及六层几个窗台下面产生斜裂缝,裂缝宽度在1-2mm左右,墙体两侧都可见,墙外侧比较明显。墙体填充墙采用砼多孔砖,墙厚240。由于裂缝没有直接贯通整个墙体,只在窗台下面出现裂缝,可以排除由于沉降引起下沉的原因,而且裂缝并不是每一层都有,在一层和六层比较多,请问什么原因会导致窗台下面的墙产生裂缝,在施工中应该如何防治?
回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:13 | 显示全部楼层
这些都是建筑通病
1、气温变化,一般换季时更为明显
2、窗台板、梁两侧锚固长度不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:09:13 | 显示全部楼层
原因可能为:
1、温度差引起裂缝
2、抹灰层太厚引起裂缝。
3、抹灰未按正常施工分层抹压。
4、墙面未湿润,含水率不足,导致抹灰层开裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 21:09:14 | 显示全部楼层
看过一个案例 ,五层砖混,只有五层存在裂缝,两幢楼相同的毛病……给出的诊断是地基下沉从而产生的张力……