海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 772|回复: 2

请指点内装饰脚手架计算范围

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.查到定额解释交底169页:内墙装饰脚手架高度小于3.6米不计取内装饰脚手架,然而在《青岛建青科技专修学校---消耗量学习资料》---内墙装饰脚手架,高度3.6米以内,按相应脚手架子目乘以0.3系数计算;高度超过3.6米,按双排里脚手架*0.3计算

我个人理解:规则:关于内装饰天棚,要求室内天棚距地高度超过3.6米,可计算满堂,3.6高以内的墙体不计脚手架,然而超过3.6高后,天棚又应该计满堂,计满堂就不能再计其他,所以根本就不会出现墙体脚手架量了?

2,内墙主体脚手架一般不用于装饰抹灰,是否常规上都在需要计算一次内主体,一次内装饰脚手架呢?

相互矛盾,请专业高手指点

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:17 | 显示全部楼层
"3.6高以内的墙体不计脚手架"这句话是不对的,应该是1.2m以下不计算砌筑脚手架;墙体的脚手架其实就是砌筑用脚手架与装饰的不同,所以两个都要考虑
   天棚距地高度3.6米以内不用计算脚手架(高度3.6m以内的墙柱面及天棚装饰所需的简易脚手架费用已在考虑在生产工具用具使用费中);天棚高度超过5.2m时,按每增高1.0m计算一个增加层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:17 | 显示全部楼层
楼主gongchengtuzhi的回复
引用:1楼 gaosan030730
"3.6高以内的墙体不计脚手架"这句话是不对的,应该是1.2m以下不计算砌筑脚手架;墙体的脚手架其实就是砌筑用脚手架与装饰的不同,所以两个都要考虑
   天棚距地高度3.6米以内不用计算脚手架(高度3.6m以内的墙柱面及天棚装饰所需的简易脚手架费用已在考虑在生产工具用具使用费中);天棚高度超过5.2m时,按每增高1.0m计算一个增加层 请问工程的主体和装饰均属同一家施工单位,工程结算需要计算一遍砌筑脚手架,还需要计算一次内墙装饰脚手架吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 22:55 , Processed in 0.027334 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表