轻钢结构厂房,有天车,墙体为填充墙,使用后墙体出现裂缝两端为45度,中部为垂直裂缝,请问原因。

回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
1、墙体与钢柱未拉结好
2、温度引起结构伸缩而将墙体拉裂。 
3、柱间间距大,地梁挠度大,造成不均匀沉降引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
钢结构的膨胀系数与墙体的膨胀系数不同,墙体中间与两端受力不均匀,出现裂缝方向不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
墙体裂缝的主要原因:1、拉结筋不牢固,长度和间距未按规范要求施工2、粉刷时加强网措施施工不到位,施工方法不对。3、温度、沉降原因。4、墙体材料如砱砌体强度未到龄期等原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
受力和温度不同造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
两端裂缝可能是因为墙体与柱、梁等砼交界面没有贴玻纤布或钢丝网中间裂缝是因为温度引起结构伸缩而将墙体拉裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
中间属于不同材料之间的线性膨胀系数不同,很难避免,两头45度裂缝很可能是不均匀沉降引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
钢结构的柱跨一般为6米,填充墙出现裂缝,结构措施不到位,漏设构造柱和圈梁,沉降不均匀造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
比较同意5楼的意见,产生剪切斜裂缝的主要原因应该是地梁挠度大,造成不均匀沉降引起如果开裂没有继续发展的话,可以采取在缝间张贴钢丝网片、用水泥砂浆抹灰的办法修补。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:09:40 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,45度的切剪裂缝一般是地梁变形引起的不均匀沉降造成