海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1069|回复: 1

关于变压器室内装保护器有剩余电流动作

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里的变压器室内装保护器有剩余电流动作,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第171页12.4.9第一条,我们做建筑电气设计时,在电源进户处PEN导体及中性导体(N)不允许设重复接地,遇到这种情况应该怎么做?变压器室内是否必须装设剩余电流动作保护器?怎么有的地方设而有的地方不设?
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:09:45 | 显示全部楼层
10kV变压器室变压器是Dyn11或Yyn0连接时,中性线同时是单相供电回路,PEN保护接地不连接n线,视需要安装剩余电流动作保护器;变压器只接三相负载,就没有必要安装了,一般采用零序电流互感器保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 07:48 , Processed in 0.022086 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.