海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 852|回复: 2

请教剪刀楼梯的加压送风问题

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑层高90多米,属于一类建筑,剪刀梯,和消防电梯有合用前室,另外剪刀梯还有一个前室,这样的情况下,我合用前室送风量设计为22000,剪刀梯那面,两把梯合用一个风井,送风量为(40000+40000)*0.75,因为是单扇门,故乘了个系数,是否可行?剪刀梯那面是否一定要分开两个风井来送风?
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 21:10:00 | 显示全部楼层
规范里规定剪刀梯分设前室时可考虑合用竖井,一般有条件的话分开则更好,合用可节约竖井间墙和少一台风机,剪刀梯一般疏散宽度在1200mm,很少会开单扇门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 21:10:00 | 显示全部楼层
单独前室最好也加压,这样可以减小楼梯间的加压送风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:55 , Processed in 0.022910 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表