关于《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》中承台主筋的疑问

  [复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)9.6.8条中,第4条“在桩身顶端的承台平米内应设一层钢筋网,平面内每一方向的每米宽度钢筋用量1200~1500mm2,钢筋直径采用12~16mm,当基桩桩顶主筋伸入承台连接时,上述钢筋不得截断”,基桩入承台内10cm,问:

1)主筋N1及钢筋网N4布置如下图所示,根据规范的解释,钢筋网N4的混凝土保护层是否过厚?

回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:10:59 | 显示全部楼层
本人以为不存在问题,为什么桩顶要10cm呢?施工一般做法是5cm当然也有做10cm的,底层网片钢筋常搁在桩顶上,施工规范规定,有地下水的钢筋,保护层不得小于50cm,直接接触水的钢筋混凝土,钢筋保护层不得小于7cm,受力主筋能不能断开,当然不用问了,连钢筋工都知道。保护层是否在桩顶10CM时太厚,我的意见是,没有问题,那是特殊情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 21:10:59 | 显示全部楼层
由于只能上传一张图片,因此继续上传问题2的图片

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 21:10:59 | 显示全部楼层
其实这是个设计方面的问题,如果考虑设置钢筋网而不断开,可以设置在桩顶以上50mm高度,但是承台底层钢筋与这个钢筋网是两回事,如此分别考虑施工中承台底层钢筋可以在桩基顶部断开处理。施工中方便操作。设计阶段可以借鉴这个方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 21:10:59 | 显示全部楼层
对,这是设计方面的问题但是2楼,规范规定了“上述钢筋不得截断”,至少底层主筋是肯定不能截断的,钢筋网根据这个表述,应该也是不能截断的。而且,第一个问题,是否保护层过厚?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 21:10:59 | 显示全部楼层
4楼,JTG D63-2007规范中第5.2.6条有规定,”桩身嵌入承台内的深度可采用10cm“,条文解释部分对这条也解释了,要留10cm的保护层的问题明白了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

55

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
55
发表于 2017-7-23 02:18:23 | 显示全部楼层
在下对你的景仰之情有如滔滔长江之水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
619
发表于 2017-12-22 18:59:50 | 显示全部楼层
超級精彩,我非常喜歡
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 19:28 , Processed in 0.031907 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表