海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 675|回复: 3

某矩形截面梁结构计算

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
某矩形截面梁,横截面尺寸b×h=200×550mm, 采用C25砼,HPB235级箍筋,fc=11.9N/mm2, ft=1.27N/mm2, fyv=210 N/mm2 ,h0=515mm,由均布荷载产生的支座处最大剪力设计值V=200kN,现配有直径8mm双肢箍箍筋,Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S(Smax=200mm)。
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:11:14 | 显示全部楼层
混凝土规范:
第7.5.4条   矩形、T形和I形截面的一般受弯构件,当仅配置箍筋时,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:

V≤Vcs+Vp (7.5.4-1) 

Vcs=0.7ftbh0+1.25fyvh0 (7.5.4-2) 

Vp=0.05Np0 (7.5.4-3) 

  式中
  V--构件斜截面上的最大剪力设计值;
  Vcs--构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值;
  Vp--由预加力所提高的构件受剪承载力设计值;
  Asv--配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积:Asv=nAsv1,此处,n为在同一截面内箍筋的肢数,Asv1为单肢箍筋的截面面积;
  s--沿构件长度方向的箍筋间距;
  fyv--箍筋抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1中的fy值采用;
  Np0--计算截面上混凝土法向预应力等于零时的纵向预应力钢筋及非预应力钢筋的合力,按本规范第6.1.14条计算;当Np0>0.3fcA0时,取Np0=0.3fcA0,此处,A0为构件的换算截面面积
  对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)的独立梁,当按公式(7.5.4-1)计算时,应将公式(7.5.4-2)改为下列公式:

Vcs=ftbh0+fyvh0 (7.5.4-4) 

  式中
  λ--计算截面的剪跨比,可取λ=a/h0,a为集中荷载作用点至支座或节点边缘的距离;当λ3时,取λ=3;集中荷载作用点至支座之间的箍筋,应均匀配置。
  注:1对合力Np0引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况,以及预应力混凝土连续梁和允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁,均应取Vp=0;
  2对先张法预应力混凝土构件,在计算合力Np0时,应按本规范第6.1.9条和第8.1.8条的规定考虑预应力钢筋传递长度的影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:11:14 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 21:11:14 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-30 01:21 , Processed in 0.025794 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表