发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候用直锚..
回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度如图所示

设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;,当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。 
GB50010—2002规范规定: 
(1)受拉钢筋的锚固长度 
受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 
普通钢筋La=a(fy / ft)d 
预应力钢筋La=a(fpy / ft)d 
式中fyfpy— 普通钢筋 、预应力钢筋的抗拉强度设计值; 
ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值; 
d—钢筋直径a —钢筋的外形系数(光面钢筋a取0.16,带肋钢筋a取0.14)。 
普通钢筋抗拉强度设计值(N / mm2)
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正: 
1、当HRB335、 HRB400及 RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 
2、当HRB335、 HRB400及 RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25; 
3、当HRB335、 HRB400及 RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8; 
4、经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm; 
5、纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
当支座的长度满足锚固长度时,主筋可以直锚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
9.3  钢筋的锚固 
  第9.3.1条   当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
  普通钢筋

la=αfyd/ft (9.3.1-1)

  预应力钢筋

la=αfpyd/ft (9.3.1-2)

  式中
  la--受拉钢筋的锚固长度;
  fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
  ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
  d--钢筋的公称直径;
  α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用

钢筋的外形系数 表9.3.1
钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线
α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
注:
光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。

  当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
  1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
  2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
  3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
  4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
  5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
  6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
  经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.

第9.3.2条   当HRB335级、HRB400级和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为按本规范公式(9.3.1-1)计算的锚固长度的0.7倍。
  机械锚固的形式及构造要求宜按图9.3.2采用。
  采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不配置上述箍筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
如设计没有明确要求,就按101图集规定执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
如果能够直锚,就不需要弯锚
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
钢筋的锚固长度与混凝土的标号、采用的钢筋种类和抗震等级有关详细的要看相关的国标图集。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
建议你去学习一下平法图集03G101-1、04G101-3、04G101-4
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
根据设计混凝土标号、地震烈度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 21:11:43 | 显示全部楼层
g101-3