发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有国标规定,或供电部门的规定

大家好才是真的好
回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
如果用电负荷在6300至40000kVA就要选用35kV变电站了这可参看GB50052-2009第5.0.1至第5.0.8条。最好推荐你学习一下上海高压规范DG/TJ08-2024-2007第3.2.1条及表3.2.1,或许对于你提出的问题能有所帮助。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
根据10KV开关柜额定电流计算如开关柜额定电流1250A,则可带负荷:1.732*10*1250约20000KVA,再按要求乘以安全系数即可。