海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3093|回复: 9

一个35KV/10KV的开关站需要多大的建筑面积

  [复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个35KV开关站需要的建筑面积及用地面积?
回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
第7.2.7条城市变电所的用地面积(不含生活区用地),应按变电所最终规模规划预留;规划新建的35-500kV变电所用地面积的预留,可根据表7.2.7-1和表7.2.7-2的规定,结合所在城市的实际用地条件,因地制宜选定35-110kV变电所规划用地面积控制指标表7.2.7-1
序号变压等级(kV)一次电压/二次电压主变压器容量[MVA/台(组)]变电所结构型式及用地面积(m2)
全户外式用地面积半户外式用地面积户内式用地面积
1110(66)/1020-63/2-33500-55001500-3000800-1500
235/105.6-31.5/2-32000-35001000-2000500-1000
220-500kV变电所规划用地面积控制指标表7.2.7-2
序号变压等级(kV)一次电压/二次电压主变压器容量[MVA/台(组)]变电所结构型式用地面积(m2)
1500/220750/2户外式90000-110000
2330/220及330/11090-240/2户外式45000-55000
3330/110及330/1090-240/2户外式40000-47000
4220/110(66,35)及220/1090-180/2-3户外式12000-30000
5220/110(66,35)90-180/2-3户外式8000-20000
6220/110(66,35)90-180/2-3半户外式5000-8000
7220/110(66,35)90-180/2-3户内式2000-4500

第7.2.8条城市变电所主变压器安装台(组)数宜为2-3台(组),单台(组)主变压器容量应标准化、系列化。35-500kV变电所主变压器单台(组)容量选择,应符合附录A的规定。
7.3开关站第7.3.1条当66-220kV变电所的二次侧35kV或10kV出线走廊受到限制,或者35kV或10kV配电装置间隔不足,且无扩建余地时,宜规划建设开关站。
第7.3.2条根据负荷分布,开关站宜均匀布置。
第7.3.3条10kV开关站宜与10kV配电所联体建设。
第7.3.4条10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。
7.4公用配电所第7.4.1条规划新建公用配电所(以下简称配电所)的位置,应接近负荷中心。
第7.4.2条配电所的配电变压器安装台数宜为两台,单台配电变压器容量不宜超过1000kVA。
第7.4.3条在负荷密度较高的市中心地区,住宅小区、高层楼群、旅游网点和对市容有特殊要求的街区及分散的大用电户,规划新建的配电所,宜采用户内型结构。
第7.4.4条在公共建筑楼内规划新建的配电所,应有良好的通风和消防措施。
第7.4.5条当城市用地紧张、选址困难或因环境要求需要时,规划新建配电所可采用箱体移动式结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
再补充一点我刚才讲过一个变电站的面积是要根据主接线图来进行设备布置,然后才计算出变电站面积的。当然,就你所提出的35/10kV开关站也可以作出一个面积区间来的,几百平米是需要的,但一般不会超过六、七百平米。仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
开关站在有的地方叫做开闭所,其实就像一个开关功能,一般来说,进线和出线都是10KV的;一个20000KVA的开闭所面积大约200平左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
大概需要150平方米左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
不能笼统地讲一个变电站需要多大面积,这要根据变电站主接线图、选用的变配电设备型式等进行平面布置,根据设备布置图就可计算出变电站面积来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
280平米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
以我之经验200平左右就够用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:12:27 | 显示全部楼层
1楼很详细,支持2楼,O(∩_∩)O~,2楼说得比较精简,一般在200㎡左右,看主接线和开关站主要作用及位置吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

1439

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1439
发表于 2017-2-11 05:38:40 | 显示全部楼层
大家什么看法?我先支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 04:31 , Processed in 0.031389 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表