变电所的接地电阻有以下计算公式,

高压与低压电力设备共用的接地装置:

R≤120/I

式中:考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;

I-计算用的接地故障电流,A

接地电阻不应大于4Ω。

请问式中:“I”是怎样计算出来的?

回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:12:28 | 显示全部楼层
中华人民共和国行业标准

民用建筑电气设计规范

Code for electrical design of civil buildings

JGJ 16-2008

J 778-2008 

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2008年8月1日

12.4 接地要求和接地电阻

12.4.1 交流电气装置的接地应符合下列规定:
1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:
R≤2000/I (12.4. 1-1)
式中 R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);
I——计算用的流经接地网的人地短路电流(A)
2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:
1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:
R≤120/I (12.4.1-2)

2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下
式要求,且不宜超过100,:
R≤250/I (12.4.1-3)
式中 R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);
I—计算用的接地故障电流(A)。

3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地
电阻按本规范公式1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍; 
2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。

4 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1条的要求。

12.4.2 低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网,但应满足本规范第12.6.1条的要求。

12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式要求:
R≤50/I (12.4.3)
式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
I——单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;
3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。
2 向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;
2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本规范公式(12.4.1—1)的要求且建筑物内采用总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。

12. 4.4 保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网。

12. 4.5 保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10Ω。

12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Ia (12.4.6-1)
式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。
当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
R≤25I△n如 (12.4.6-2)
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。 

12.4.7 IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用单独的接地网接地。每个接地
网的接地电阻应符合下式要求:
R≤50/Id (12.4.7)
式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
Id——相导体和外露可导电部分间第一次短路故障故障电流(A)。

12.4.8 建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。

12. 4.9 架空线和电缆线路的接地应符合下列规定:
1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。
低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。
2 在非沥青地面的居民区内,10(6)kV高压架空配电线路的钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30Ω。对于电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路除出线端装有剩余电流动作保护器者除外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PEN导体连接。
3 穿金属导管敷设的电力电缆的两端金属外皮均应接地,变电所内电力电缆金属外皮可利用主接地网接地。当采用全塑料电缆时,宜沿电缆沟敷设1~2根两端接地的接地导体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:12:28 | 显示全部楼层
1楼回答很详细,I值可通过短路电流计算得出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

25

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
25
发表于 2017-7-7 14:41:30 | 显示全部楼层
努力~~各位。。。












专业代发帖子,网络推广,发帖宣传,产品推广,外链代发。
__________论坛发帖价格____________
联系QQ:188662616  微信号:188662616
套餐一 80元500帖
套餐二 100元1000帖
套餐三 200元3000帖
套餐四 300元6000帖
套餐五 500元12000帖
当天发完,提供详细报表,保证数量。
包月:600元每天500帖共15000帖
包月:800元每天1000帖共30000帖
包月:1000元每天2000帖共60000帖
包月:1500元每天3000帖共90000帖
包月:2000元每天5000帖共150000帖
包月:3000元每天10000帖共300000帖
包月:5000元每天30000帖共900000帖
联系QQ:188662616  微信号:188662616
每天发完,提供详细报表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
619
发表于 2017-7-7 22:45:40 | 显示全部楼层
参考参考,我认为很好,大家说说
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

23

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
23
发表于 2017-7-14 22:38:38 | 显示全部楼层
顶一下吧~ 很少见的好帖了












发表于 2017-8-12 00:43:29 | 显示全部楼层
选个好的 才有保证 这话没错












专业代发帖子,发帖宣传,论坛发帖,网络推广,外链代发。
联系QQ:188662616   微信号:188662616

1. 论坛:发帖·顶贴·盖楼·维护·回复·评论·沉帖·负面压制·新闻评论·置顶加精等等~
2. 微博:加粉·直发·转发·评论·转评·话题·阅读量·投票·收藏·点赞·等等~
3. 微信:加粉·转发·点赞·阅读量·分享·投票·等等~
4. 点击:帖子点击率·视频点击率·博客点击率·网站IP·等等~
5. 视频:评论·点赞·等等~
6. sns :转发·评论·等等~
7. 问答:百度知道·360问答·搜搜问答·等等~
8. 投票:各种网络评选投票·等等~
9. 博客:博客发帖·评论·高等级博客发帖
10.qq群:各类群发
11.贴吧 :加关注·包月签到·包年签到·提高贴吧排名

承接各类网络任务!人手多,老手多,多年执行经验,全年无休假。
联系QQ:188662616  微信号:188662616

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

91

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
91
发表于 2017-10-22 08:35:43 | 显示全部楼层
也是支持,我代表大家顶你了












weike6.com
31453145.com
haodp123.com
xmkk2.com
dedelu9.com
cscjjx.net
capeng9.com
ddlu2.com
9977sese.com
semm77.com
hhlu365.com
gegegan222.com
segege2.com
anqula2.com
sets2.com
gegegan365.com
selulu666.com
setoutou365.com
seqiqi365.com
goodtimesanya.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 20:56 , Processed in 0.060260 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表