1、剪力墙构造边缘构件中的竖向钢筋直径是否必须满足高规表7.2.17的要求,有时是为了满足箍筋的无支长度不大于300mm的要求而设的构造竖筋

2、剪力墙构造边缘构件箍筋的最小直径是否也必须满足墙内钢筋的最小直径要求,即箍筋最小直径为8,如果这样,当抗震等级为四级时,是不是和高规表7.2.17矛盾?

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:13:04 | 显示全部楼层
管理员shuimuzhou的回复
引用:2楼 boweijie

楼主boweijie的回复
引用:1楼 shuimuzhou
剪力墙构造边缘构件箍筋的最小直径是否也必须满足墙内钢筋的最小直径要求,即箍筋最小直径为8?是出自哪里呀,好像都是6哦,构造边缘构件的构造配筋要求表11.7.16以及抗震墙构造边缘构件的配筋要求表6.4.8都是一样的,都是6,不是8高规7.2.18条要求墙内分布钢筋直径不应小于8 那就按照7.2.18来也不矛盾呀,7.2.17说的最小直径不小于6mm,如果最小直径能够满足不小于8mm,也满足了要求呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:13:04 | 显示全部楼层
剪力墙构造边缘构件箍筋的最小直径是否也必须满足墙内钢筋的最小直径要求,即箍筋最小直径为8?是出自哪里呀,好像都是6哦,构造边缘构件的构造配筋要求表11.7.16以及抗震墙构造边缘构件的配筋要求表6.4.8都是一样的,都是6,不是8
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 21:13:04 | 显示全部楼层
楼主boweijie的回复
引用:1楼 shuimuzhou
剪力墙构造边缘构件箍筋的最小直径是否也必须满足墙内钢筋的最小直径要求,即箍筋最小直径为8?是出自哪里呀,好像都是6哦,构造边缘构件的构造配筋要求表11.7.16以及抗震墙构造边缘构件的配筋要求表6.4.8都是一样的,都是6,不是8高规7.2.18条要求墙内分布钢筋直径不应小于8
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

25

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
25
发表于 2017-8-18 21:56:27 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!












回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 21:29 , Processed in 0.029523 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表