用pkpm算了一个楼,忘验算裂缝宽度,结果现在看到梁的裂缝好多都不满足,到了0.35,有的到0.4
不知道要不要紧验算裂缝宽度是强制性规定吗,如果不满足最大可以允许到多少
强度够了裂缝不够能不能通过审图和实际检验?
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-18 17:05:06 | 显示全部楼层
应该验算裂缝宽度,因为裂缝宽度是正常使用极限状态的一个重要指标,也是结构耐久性的一个重要指标,对钢筋的锈蚀有重要影响.可查阅混凝土规范3.3.4条.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-18 17:05:06 | 显示全部楼层
当然~
你没听过裂缝控制么~?
其实安全性肯定是够的,主要是耐久性和外观上的问题,但是甲方肯定不能容忍太多裂缝~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-18 17:05:06 | 显示全部楼层
混凝土规范规定的裂缝控制验算方法主要基于实验室内的简单矩形断面的简支梁加载试验得出的,实验室的工作条件与绝大多数实际工程构件有很大差别,后者变形时会受到支承边界的约束作用,引起的粘结破坏和引发次生裂缝的程度会减小很多;
      进行构件裂缝控制的目的是防止钢筋锈蚀,保证结构的耐久性,但混凝土结构的长期试验和工程实践结果表明,裂缝宽度与钢筋的锈蚀程度并无明显的线性相关性
回复 支持 反对