海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 308|回复: 8

在梁钢筋弯锚处是否可以搭接、机械连接或焊接?

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-18 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在梁钢筋弯锚处是否可以搭接、机械连接或焊接?
我在工地上发现钢筋工在一根KL的上筋的15d弯锚处用机械连接了200mm 问其原因原来是长度不够了我觉得应该不可以在弯锚处连接,可是又找不到具体的依据,求各位同仁们帮助。
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:11:40 | 显示全部楼层
同意你的意见按规范要求,钢筋的接头宜设置在受力较小处。可查混凝土结构施工质量验收规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:11:40 | 显示全部楼层
这种情况是钢筋下料时长度做短了算是补救措施,如果严格按规范当然是过不了的。不过一般情况下做为补救措施大家都会“放过”的。规范上的条文见楼上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-18 17:11:40 | 显示全部楼层
这种情况基本上那个工地都会有,规范是死的人是活的,钢筋长度不够可以断开绕开弯锚区

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-18 17:11:40 | 显示全部楼层
钢筋的接头宜设置在受力较小处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-18 17:11:40 | 显示全部楼层
搭接、焊接、机械连接都是钢筋长度不够时,需要接长时用的设计图纸上有说明,什么时候可以用绑扎搭接,什么时候用机械连接都有,搭接长度可以查阅03G101图集33、34页。
钢筋的锚固就是构件于构件之间进行连接时需要锚固,例如梁于梁,梁于柱等进行连接时,钢筋就有锚固要求。多看图集,结合现场  就懂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
这种情况基本上那个工地都会有,规范是死的人是活的,钢筋长度不够可以断开绕开弯锚区,如实在觉得有问题还可以在原钢筋侧面绑一个吧,以加强受力