外墙为保温,窗口砌筑时窗口如何留

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为一般以前时,无保温在窗洞口进按图示留,窗实测实量,(如1500*1800一般粉刷完净尺寸1460*1760),但现在保温为4公分如留则为1420*1720),

回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
窗洞口尺寸应根据设计窗的具体尺寸和做法来做,具体还应分外窗是否有副框和无副框,原则上是保持装饰面层与窗框外边平行,无副框的仍按保持20mm的安装间隙,窗框与墙体间填充发泡剂等密实保温材料,外墙在外墙面采用保温板反包网格布后抹无机保温砂浆即可;对于有副框的应采取粘贴较薄保温板包网格布后做抗裂砂浆涂刮
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
严格说,窗洞口尺寸是不能因为外墙保温而缩小的,因为这牵涉到采光和标准外墙保温一般做法是做到窗洞口边,窗盘按常规做法,窗盘阳角做45度水泥砂浆护角,窗盘用水泥砂浆加少量灰膏分层抹光,外墙用颗粒保温砂浆和装饰层与护角做平。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
按图示窗洞口留
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
    外墙保温材料使用保温颗粒由于容易出现开裂、空鼓、脱落等质量通病,保温效果难以持久,因此,在很多省市已经废除,2011年3月国家消防总局发布文件要求外墙保温材料必须使用A级防火材料,因此,你谈到的保温砂浆不单单是抹灰的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
不知大家如何预留,但实际现场验收时,无人量测,但在交房时住房要量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
窗口预留应保持设计稍微大一公分是保温成活以后砌筑的时候应加大十公分
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-18 17:19:18 | 显示全部楼层
预留洞口尺寸应该考虑保温层厚度