海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 364|回复: 7

变压器绕组直流电阻测试

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结
在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。
查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。
另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,
还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,
看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
那到底是应该短接还是不应该短接,我实际试过:短接起来接地对数据影响不小。。。

各位有什么高见的呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
测直流电阻,在变压器上会影响结果的是绕组的感抗(直流测量电流的变动量),自感部分是无法避免(不能把绕组短接),但把非测绕组短接,能快速降低互感部分的影响,且接地能保证安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
不短接,为什么没有分析,做了几年试验,一直这么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
接不接意义不大,因为直阻的测量时间相对比较长,直流作用时间长,就可以将交流自感、互感效应消除当然,不能完全消除,因为直流电源不可能保持一直不变。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
接地的意义不大,不像测量绝缘电阻,还有个相间的绝缘存在,测量一相的时候,另外两相必须接地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
我们做过实验,非测试端短接与不短接对直流电阻的影响非常小,达到可忽略的程度但测量时间(直流充电时间)相差很多。所以说非测试端短接与不短接只影响测量时间,不影响测量结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
不懂~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:21:06 | 显示全部楼层
我们是做智能保护 能源管理系统的,有需要的话可以联系我13534163574.
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 23:20 , Processed in 0.027477 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表