抗滑桩内力计算的困惑

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-18 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我在考虑滑坡土体对桩身作用采用了剩余下滑力法已考虑了安全系数,在抗滑桩内力计算时,是否还要将剩余下滑力法计算的滑坡推力考虑乘以分项系数1.35呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-18 17:24:43 | 显示全部楼层
计算剩余下滑力中考虑的安全系数一般为1.1~1.3,而滑坡内力计算中恒荷载分项系数一般考虑1.35,那如果按照2楼所说的不考虑,是否有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-18 17:24:43 | 显示全部楼层
1,按“建筑地基基础设计规范”考虑
2,计算滑坡推力时,要考虑滑坡推力安全系数kt=1.05~1.25。
3,计算抗滑桩稳定性性时(如抗滑移、抗倾复等)要分别考虑一个安全系数(如1.2),但取分  项系数为1。
4,计算抗滑桩的截面内力时,要考虑乘分项系数1.3~1.4
回复 支持 反对