海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 649|回复: 0

老规范GB50011-2001与新规范GB50011-2010关于6.2.3条疑惑

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-18 17:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老规范GB50011-2001第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层概念明确为地下室以上首层
而新规范GB50011-2010第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层按照新规范理解应为:计算嵌固端所在的层
那么框架结构含一层地下室,嵌固部位设在基础底板,则地下室层为嵌固端所在的层,按此理解,弯矩放大系数乘在地下室这一层,这个变化很大啊,我的理解是更倾向于老规范那样比较合理,地下室本来就所受地震作用已经降低很多了,大家有没有这样的疑惑?怎么理解?
回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 00:21 , Processed in 0.020623 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表