   该国际会议中心建筑面积66000㎡,分地下二层,地上六层,六层以上为望湖阁部分,主要设多功能厅、600人报告厅、大会议厅、国际会议厅、会议室等
   此次提升的钢结构桁架位于整个论坛区中心部位,为三层单向桁架,共5榀主桁架,东西长54米,南宽45米,矢高8.1米,包括四层以上钢结构桁架以及望湖阁第一节钢柱,提升高度18.45m,提升总吨位约1088吨。

四层桁架立体图

四层桁架整体图

桁架地面拼装测量
   桁架拼装采用按轴线对称拼装,先栓后焊的方式,形成整体。

千斤顶布置

桁架完成效果

整体提升桁架抄平作业

桁架加固一

桁架加固二

更多优秀成果展示>>>>>

[QC成果]提高钢结构与混凝土结构连接节点施工质量(2013)

【工程概况】 本工程总建筑面积72914㎡,1、2#楼地上七层、3#楼地下二层地上九层,框架-核心筒体系。本工程为旧楼...[点击进入>>]

[QC成果]住宅楼工程提高填充墙砌体观感质量成果报告(ppt 含图表)

本工程住宅建筑面积39214.43㎡,地下车库建筑面积12382㎡。地下1层、地上9层,为剪力墙结构复式精装房。 【末端原因】...[点击进入>>]

[QC成果]重工业厂房钢地砖的铺贴施工新方法

本工程为重工业厂房,对地坪的要求较高,尤其是生产区部位的钢地砖施工质量,其施工面积达5000㎡。 本工程使用的...[点击进入>>]

[QC成果]工业建筑改建结构加固工程质量保证(ppt 混凝土与钢结构连接)

【工程概况】 本工程为原有工业粮食仓库改建为写字楼项目,原结构无核心筒,改建后需增加四部客梯及一部消防电梯...[点击进入>>]

[QC成果]确保外墙挑檐铝板造型施工质量(附图)

影响外墙挑檐铝板造型质量的两个主要因素:板材边角直线度和接缝顺直、平滑度。 【末端因素】 1 对工人岗前培训不足...[点击进入>>]